Цитата Сообщение от iv.kmz Посмотреть сообщение
Здравствуйте!

Ещё вопрос по энергонезависимым переменным и ПР205. Раньше их можно было в таблице инициировать каким-либо значением.

Как теперь предполагается это делать?
Добрый день!
Если переменная не привязана к экрану, то механизм работает аналогично предыдущим приборам (в таблице переменных указываете значение по умолчанию). Если переменная привязывается к экрану, то, в данный момент, можно воспользоваться такой конструкцией:
Снимок экрана 2024-03-11 104928.png
У переменной rKp_def активирован чекбокс энергонезависимости и выставлено значение по умолчанию, а переменная rKp привязана к элементу визуализации.