Цитата Сообщение от LOM Посмотреть сообщение
Так и есть. PSB31 срабатывает раньше, чем панель успевает прочитать сетевой регистр. Как то надо отсрочить этот момент.

И еще в догонку вопрос - на графике (температур) один график DWORD, т.к. уличная температура и ее возможное отрицательное значение, второй - температура подачи WORD. Если не ставить свою размерность, то он ставит всё DWORD, а если поставить, но не включать доп шкалу (не красиво), то минимальное значение для WORD 0. И график становится брехливый. Или нельзя на одном поле разные типы данных рисовать?
Отрицательные значения не зависят от размерности WORD или DWORD.
Наверно у Вас там где DWORD используется формат Float?
Но и для WORD можно использовать отрицательные числа, в том числе и с точкой. В панели это формат DEC. В этом случае максимальное и минимальное значение зависят от положения точки
от -32768 до -32767
от -3276,8 до -3276,7
от -327,68 до -327,67
от -32,768 до -32,767