Показано с 1 по 10 из 92

Тема: Пр 103 и панель оператора weintek, подключение по Ethernet.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    08.06.2021
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    61

    По умолчанию

    Подскажите как правильно указать регистр для кнопки! 2024-02-28.png
    У меня Овен ПР205 и панель Weintec MT8071iP.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Evgen Dnepr Посмотреть сообщение
    Подскажите как правильно указать регистр для кнопки!
    У меня Овен ПР205 и панель Weintec MT8071iP.
    Зачем вы второй раз пишите сразу в нескольких темах? Вам одной мало? https://owen.ru/forum/showthread.php...683#post430683

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    08.06.2021
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    61

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Зачем вы второй раз пишите сразу в нескольких темах? Вам одной мало? https://owen.ru/forum/showthread.php...683#post430683
    От отчаяния !
    После двух часов общения с тех поддержкой "Овен" и затем еще 2 часа с тех поддержкой "Weintec" от фирмы "Ниеншанса"
    Извините если что!

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,911

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Evgen Dnepr Посмотреть сообщение
    Подскажите как правильно указать регистр для кнопки! 2024-02-28.png
    У меня Овен ПР205 и панель Weintec MT8071iP.
    Ну, попробуйте так
    Безымянный.png

    З.Ы. А зачем одно и тоже аж в трех темах спрашивать?
    З.З.Ы. На моей картинке опечатка - не 6 бит, а 5
    Последний раз редактировалось Dimensy; 28.02.2024 в 14:07.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    08.06.2021
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    61

    По умолчанию

    Указал адрес так - УстройствоModbus TCP/IP (Zero-based Addressing). Адрес выбрал такой 4xBit и собственно регистр 17101.00
    Работает ! 2024-02-28 (1).png
    Спасибо всем, вопрос закрыт!
    Последний раз редактировалось Evgen Dnepr; 28.02.2024 в 17:35.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,911

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Evgen Dnepr Посмотреть сообщение
    Указал адрес так - УстройствоModbus TCP/IP (Zero-based Addressing). Адрес выбрал такой 4xBit и собственно регистр 17101.00
    Работает !
    Спасибо всем, вопрос закрыт!
    Точку ставить не надо, но если и с ней работает, то ладно

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    08.06.2021
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    61

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Точку ставить не надо, но если и с ней работает, то ладно
    Точку ставить надо!
    Я проверил! Без точки не работает!

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,911

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Evgen Dnepr Посмотреть сообщение
    Точку ставить надо!
    Я проверил! Без точки не работает!
    Да, ладно, где здесь точка?
    Безымянный.png

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    08.06.2021
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    61

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Ну, попробуйте так
    Безымянный.png

    З.Ы. А зачем одно и тоже аж в трех темах спрашивать?
    З.З.Ы. На моей картинке опечатка - не 6 бит, а 5
    Спасибо за подсказку! Как раз думал как вытащить бит из регистра)
    Ваш пример с функциональным блоком "EXTRACT" помог !
    Последний раз редактировалось Evgen Dnepr; 28.02.2024 в 21:29.

Похожие темы

  1. ПЛК 110 и панель Weintek.
    от Gatling в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.11.2023, 19:24
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.12.2021, 14:01
  3. Контроллер ПЛК200 и панел оператора Weintek MT8051iP
    от Legayt в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.07.2021, 16:28
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.06.2019, 12:18
  5. Панель оператора WEINTEK+ТРМ148
    от sialiv в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.01.2019, 12:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •