Показано с 1 по 10 из 92

Тема: Пр 103 и панель оператора weintek, подключение по Ethernet.

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Бобёр Посмотреть сообщение
    изменил, ничего не поменялось
    У вас адрес регистра 1, а должен быть 16384, 2 раз пишу уже


    За минуту уже подключился к ПЛК по TCP/IP в эмуляции, а вы 2 дня никак
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.02.2024 в 14:58.