Модуль МУ210-412 не предназначен для управления шаговым двигателем. Рассмотрите контроллер ПЛК110.
Не точность заданной частоты и фактической связана с аппаратным таймером микроконтроллера. При увеличении частоты уменьшается разрядность.
Таблица устанавливаемой частоты и реальной с учетом делителя частоты таймера ниже:
2024-02-20_14-26-38.jpg





Ответить с цитированием