Добрый день
Ну времени потрачено конечно много на описание и теперь все за нового)))
Основные проблемы это работа ПР205 через WAN в качестве модбас сервера (слэйва).
Через месяц запустим ПР205 который будет мастером и сам будет писать и читать на удаленный сервер, посмотрим как он справится с этой задачей
Аналогичные проблемы и при подключении к вашему облаку как автопределяемого устройства
При разрывах связи и не только наблюдается висяк, перезагрузка и ПР205 с вылетом значений переменных или вообще прошивки в целом
В наших случаях когда опрос ПР295 был ежесекундный то после разрыва связи на несколько минут
Запускали с Owen opc в том числе, косяк наблюдается сразу после провалов и восстановления связи. Логи тут выкладывали
Если запросы к примеру идут реже, например раз в 5 или 10 сек, то все не так фатально, но прибор все равно ресетится иногда с потерей части значений переменных, при этом прошивку не выносит совсем, но, при подключении к нему для удаленной отладки ОЛ выдает всегда сообщение о несоответствии программы в приборе и той что открыли в ОЛ для удаленной отладки
Проблема не воспроизводится в рамках локальной сети, ваши уже проверили
Но поскольку тут два человека уже отписались что с облаком аналогичная беда происходила, если установить прибор как авто определяемое устройство, с выносом прошивки напрочь, то вы можете оттестить это дело со своим облаком сами, у нас времени нет на это.