Показано с 1 по 10 из 13

Тема: макрос для вычисления плотности воды

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    В макросе, на первый взгляд, все правильно (замечания имеются, но на ход они не влияют). Попробуйте на калькуляторе посчитать и сравнить результаты
    Снимок экрана 2024-02-19 в 11.17.56.png

    Вот тут в таблице уже есть результаты где сравнивается погрешность между ГССД и формулой при разных температурах и давлении.
    У меня температура 25 с датчика и давление 0,5МПа избыточное, но плотность получается в районе 435 кг/м3

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от delta8 Посмотреть сообщение
    Снимок экрана 2024-02-19 в 11.17.56.png

    Вот тут в таблице уже есть результаты где сравнивается погрешность между ГССД и формулой при разных температурах и давлении.
    У меня температура 25 с датчика и давление 0,5МПа избыточное, но плотность получается в районе 435 кг/м3
    В эксель загони и проверь... Может опечатка в формуле, или где то размерность не СИшная.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от delta8 Посмотреть сообщение
    Снимок экрана 2024-02-19 в 11.17.56.png

    Вот тут в таблице уже есть результаты где сравнивается погрешность между ГССД и формулой при разных температурах и давлении.
    У меня температура 25 с датчика и давление 0,5МПа избыточное, но плотность получается в районе 435 кг/м3
    Переменную [ Т х.в. абс ] подключите нормально, она у вас в воздухе висит

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Переменную [ Т х.в. абс ] подключите нормально, она у вас в воздухе висит
    Ну и это до кучи...

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от delta8 Посмотреть сообщение
    Снимок экрана 2024-02-19 в 11.17.56.png

    Вот тут в таблице уже есть результаты где сравнивается погрешность между ГССД и формулой при разных температурах и давлении.
    У меня температура 25 с датчика и давление 0,5МПа избыточное, но плотность получается в районе 435 кг/м3
    Нашел я ваши ошибки. Вы ставите блок отнимания SUB и задаете отрицательный коэффициент...Безымянный1.png

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Нашел я ваши ошибки. Вы ставите блок отнимания SUB и задаете отрицательный коэффициент...Безымянный1.png
    Отлично,спасибо большое, моя невнимательность

Похожие темы

  1. Макрос для вычисления факториала на ПР 200
    от АРТ.Кар 64 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.09.2023, 00:02
  2. MasterScada 3.9 вычисления с датой
    от oleg1821 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.10.2019, 09:16
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.04.2017, 17:12
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.08.2014, 08:50
  5. формула вычисления влажности
    от Turboblock в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 00:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •