Тема: Поплавковый датчик уровня(4-20мА) вместо радарного(0-10В)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Если отбросить то, что сказал программист почему нельзя поменять режмиа входа, а лучше возиться с калибровкой, и тупо посчитать 4мА*100=400мВ; 20ма*100Ом=2000мВ, в первом приблежении Вы "вырезали" и "выбросили" 80 процентов диапазона измерения при режиме входа 0-10В. Загрубив измерения. Резистор 500 Ом что не нашли? Сейчас у вас диапазон напряжения на входе 0,4-2 В, при 500 Ом было бы 2-10 В что точнее значительно. Разумеется с калибровкой.

  2. #2
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    513

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Если отбросить то, что сказал программист почему нельзя поменять режмиа входа, а лучше возиться с калибровкой, и тупо посчитать 4мА*100=400мВ; 20ма*100Ом=2000мВ, в первом приблежении Вы "вырезали" и "выбросили" 80 процентов диапазона измерения при режиме входа 0-10В. Загрубив измерения. Резистор 500 Ом что не нашли? Сейчас у вас диапазон напряжения на входе 0,4-2 В, при 500 Ом было бы 2-10 В что точнее значительно. Разумеется с калибровкой.
    Я вас понял, спасибо! Возможен же и обратный вариант, то есть вместо датчика с 4-20 мА поставить с 0-10В последовательно с сопротивлением? Хотя тогда 0 не получится, ведь ток не должен падать ниже 4 мА.
    Последний раз редактировалось EVGEN_; 17.02.2024 в 05:35.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Возможен же и обратный вариант, то есть вместо датчика с 4-20 мА поставить с 0-10В последовательно с сопротивлением? Хотя тогда 0 не получится, ведь ток не должен падать ниже 4 мА.
    Что то сложно понять Вас. Был датчик 0-10в. И вход 0-10В . Вы заменили датчик на другой с 4-20ма, вместо того чтоб настроить вход на соответствующий сигнал, приколхозили резистор на вход и каким то образом смогли откалибровать изменившийся диапазон с 0-10в, до 0,4-2В. Если хотите вернуть датчик с выходом 0-10в в чем проблема?

    Возможен же и обратный вариант, то есть вместо датчика с 4-20 мА поставить с 0-10В последовательно с сопротивлением?
    Если это теоретический вопрос, то получите таким образом из сигнала 0-10В ток 0-20ма .Если датчик с выходом 0-10 В вывезет такой ток. Но еще нужно из 500 ом вычесть сопротивление шунта входа прибора в режиме 4-20ма. И найти прецизионный резистор такого номинала. Зачем это надо.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 17.02.2024 в 06:47.

  4. #4
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    513

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Вы заменили датчик на другой с 4-20ма, вместо того чтоб настроить вход на соответствующий сигнал, приколхозили резистор на вход и каким то образом смогли откалибровать изменившийся диапазон с 0-10в, до 0,4-2В.
    Что интересно, таким образом уровень работает ничем не хуже, чем родной) Никаких скачков в диапазоне, все плавно

Похожие темы

  1. Датчик уровня поплавковый, подбор.
    от Валерий "mad Dog" Шмараев в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.04.2024, 04:14
  2. Поплавковый датчик уровня ПДУ-И-DIN с 4...20 мА
    от ALEXEY KLYKOV в разделе Новинки
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.07.2021, 00:53
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.03.2019, 14:19
  4. Поплавковый датчик уровня ПДУ-2.1
    от Адрей в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.10.2017, 14:45
  5. поплавковый датчик уровня
    от tis в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.02.2017, 06:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •