Цитата Сообщение от KorSerO Посмотреть сообщение
Нужно подключить Ньютон 42 по модбасу к плк200. При запуске программы выдает что шина не запущена с ошибкой ILLEGAL DATA ADDRESS. В документации к весам указано что нужно читать входные регистры, код функции указан 3, но в кодесисе 3 коду функции соответствует чтение регистров хранения. Может ли быть в этом проблема? Если да то можно это как то согласовать? Документацию к весам и программу прикладываю (таблица регистров на стр.56)Ньютон42.pdf
test.project
Попробуйте считать не с 0х0001, а 0х0000 либо 0х0002 и 3х функцию попробуйте. Исключение "Неверный адрес" согласно документации прибор выдает, если читается не полное значение флоата