Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
Я бы задействовал алгоритм 6 плюс доп релейная схема "и" 1го и 2го датчика для включения 1го насоса.

Всё датчики соответственно в одной ёмкости, а не в 3х. Конкретно под вашу задачу вроде без Бубнов не подключить.

PS Только всё таки 2ой насос включать по "и" 2го и 3го датчика, а отключать по 2му датчику. Иначе может возникнуть ситуация, что он будет постоянно включаться выключаться если пополнение ёмкости высокое.
Цитата Сообщение от fear357 Посмотреть сообщение
алгоритм 6 пробовал там каждый поплавок задействует насос.по чему так надо чтоб на 1 и 2 поплавке был 1 насос увеличить время работы движка как на алгоритме 16.
а 3 поплавок если будет приток включиться 2 движок ему в помощь.можно ли так сделать
Цитата Сообщение от fear357 Посмотреть сообщение
все в одной емкасти
Я имел ввиду вот это:
Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный.png 
Просмотров:	38 
Размер:	33.3 Кб 
ID:	73583
Это я назвал "бубном"... Но можете и ПР поставить, если есть, но Вы вроде спрашивали про САУ-У