    Использую ПЛК210 в связке с СП310-Р. Связь построена на Modbus TCP, ПЛК210 - мастер. Интересуют 2 вопроса:
    1) Как можно реализовать проверку связи плк и панели, чтобы в случае потери связи выводить на панели окно?

    Постарался изучить все сообщения по этой теме на форуме, в моем случае системные регистры помощи не окажут. Хочу проработать вариант с битом жизни, который будет загораться и тухнуть на 300 мс. Но для обработки такой проверки на панели нужно сильно мудрить с макросами, потому что таймеров ton, tof на панели нет, а через системное время реализовать что то подобное никак не выходит.

    2) Если у меня с плк приходят данные в формате word, но мне их нужно вывести на панели в формате float (word -> int, int / 10.0 -> float), как это лучше сделать?

    При использовании линейного масштабирования не получается корректно выводить значения с минусом. При попытке реализовать подобное через макросы теряется десятая часть и число округляется до целого, просто выводится с запятой и нулем

    Заранее благодарю за ваш ответ!

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Savelij Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    Использую ПЛК210 в связке с СП310-Р. Связь построена на Modbus TCP, ПЛК210 - мастер. Интересуют 2 вопроса:
    Заранее благодарю за ваш ответ!
    1) Самый простой вариант, можно использовать любой свободный бит в обмене, например b_sv.
    В панели по переднему фронту бита PSB4 (системный бит) взводится бит b_sv, при получении ПЛК должен его сбросить, если бит не сброшен в течении 3-5 сек (цикл 5 сек),
    включить окно Потеря связи (действие видимое). Если бит сброшен, по заднему фронту, выключить окно Потеря связи.
    Это можно сделать на 3 ФО ( функцион. областях) в панели.

    2) Использовать в ПЛК Float *10 =>> INT, передача в панель как WORD. В панели принимаете как WORD, в дисплее ставите DEC и 1 знак после запятой.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.02.2024 в 19:48.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Savelij Посмотреть сообщение
    2) Если у меня с плк приходят данные в формате word, но мне их нужно вывести на панели в формате float (word -> int, int / 10.0 -> float), как это лучше сделать?

    При использовании линейного масштабирования не получается корректно выводить значения с минусом. При попытке реализовать подобное через макросы теряется десятая часть и число округляется до целого, просто выводится с запятой и нулем

    Заранее благодарю за ваш ответ!
    word->int->float/10 Тогда не будут десятые теряться

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •