Страница 50 из 51 ПерваяПервая ... 4048495051 ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 510

Тема: Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet

  1. #491

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ГЛЮКОNIC Посмотреть сообщение
    Доброе утро, у меня через время на СПК1xx [M01] экран становится чёрным, но индикация связи и логика работают, возможно ли то что я перегрузил визуализацию изображениями ? - нагрузка на процессор не превышает 75%.
    Добрый день.
    Возможно, у вас в узле Screen настроен переход в спящий режим?
    Что будет, если в таком состоянии коснуться экрана СПК?

  2. #492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Возможно, у вас в узле Screen настроен переход в спящий режим?
    Что будет, если в таком состоянии коснуться экрана СПК?
    Коснулся 2 раза, возможно косания не прошли, а если были бы исключения тогда на экране я увидел бы сообщения о исключении Таргет визуализации ?

  3. #493

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ГЛЮКОNIC Посмотреть сообщение
    Коснулся 2 раза, возможно косания не прошли, а если были бы исключения тогда на экране я увидел бы сообщения о исключении Таргет визуализации ?
    Если в конфигураторе был выбран режим обработки исключений с отображением информации о них на экране - то да.
    Но судя по вашей информации ("индикация связи и логика работают") - у вас исключения уровня приложения не происходит.
    Возможно, происходит исключение в контексте задачи визуализации.
    Чтобы более детально изучить проблему - вам нужный организовать удаленный доступ к ПК, с которого можно подключиться к СПК.

  4. #494

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Подскажите какое минимальное значение времени для циклической задачи в СПК?

    1 мСек. Так?

    А есть ли у Овена контроллеры с меньшим временем цикла?

  5. #495

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Добрый день.

    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Подскажите какое минимальное значение времени для циклической задачи в СПК?
    1 мСек. Так?
    Рекомендуемое минимальное время - 10 мс. Это указано в РЭ:

    2024-12-17_13-34-54.png

    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    А есть ли у Овена контроллеры с меньшим временем цикла?
    Есть. Собственно, у всех остальных контроллеров ОВЕН меньшее время цикла - это касается ПЛК210 и ПЛК1хх.

  6. #496

    По умолчанию

    Спасибо за ответ.
    (я думал вы ушли в отпуск или уволились )

    У СПК я ставлю 1 мСек и задача отрабатывается нормально, длительно, стабильно. Фактическое время - 165мкСек.
    В СПК меньше 1 мСек установить нельзя.

    А какое минимальное время в ПЛК210?

  7. #497

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    А какое минимальное время в ПЛК210?
    Рекомендуемое минимальное время - 3 мс. Это указано в РЭ ПЛК210.
    Вы можете на свой страх и риск ставить и меньшие значения (по сравнению с указанными в РЭ), но стабильная работа в этом случае не гарантируется - ни для СПК, ни для ПЛК.

  8. #498

    По умолчанию

    Здравствуйте. Имеем СПК 107. Прошивка spk1xxm01 2.4.0923.1000, /dev/root использован на 100.00% (145.25 МиБ). Внезапно стала отваливаться web-визуализация, браузер сообщает о недоступности страницы, при этом по ip на сам СПК зайти можно. В настройках так же недоступен просмотр визуализации, остальные пункты меню доступны. Задача выполняется, все модули, которые работают по modbus TCP учавствуют в обмене с СПК, на мониторе СПК визуализация отображается, кликабельна, обмен по RS отваливается. Перезагрузка возвращает все в штатный режим. Такое "осчусчение" что проблема с какой-то памятью (типа заполнена).... прошу направить на путь истинный и дать рекомендации. Заранее благодарю.
    ЗЫ: накопитель имеет износ 1%

  9. #499

    По умолчанию

    Добрый день.

    Цитата Сообщение от ShivA Посмотреть сообщение
    Ппрошу направить на путь истинный и дать рекомендации.
    Добрый день.
    Рекомендация - связаться со мной по телеграм (см. в подписи) или с support@owen.ru и продемонстрировать проблему по AnyDesk.
    Судя по по описанию - можно предположить, что в проекте есть утечка файловых дескрипторов.

  10. #500

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Да, как обычно, через узел Screen.
    Но теперь "нулевый" уровень яркости соответствует очень тусклому экрану, а не полностью отключенному.
    Теперь экран выключить полностью нельзя? Или есть способы?

Страница 50 из 51 ПерваяПервая ... 4048495051 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 743
    Последнее сообщение: 18.08.2026, 19:41
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42
  4. ETHERNET в СПК1хх
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •