    Цитата Сообщение от ГЛЮКОNIC Посмотреть сообщение
    Доброе утро, у меня через время на СПК1xx [M01] экран становится чёрным, но индикация связи и логика работают, возможно ли то что я перегрузил визуализацию изображениями ? - нагрузка на процессор не превышает 75%.
    Добрый день.
    Возможно, у вас в узле Screen настроен переход в спящий режим?
    Что будет, если в таком состоянии коснуться экрана СПК?

  2. #492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Возможно, у вас в узле Screen настроен переход в спящий режим?
    Что будет, если в таком состоянии коснуться экрана СПК?
    Коснулся 2 раза, возможно косания не прошли, а если были бы исключения тогда на экране я увидел бы сообщения о исключении Таргет визуализации ?

  3. #493
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,931

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ГЛЮКОNIC Посмотреть сообщение
    Коснулся 2 раза, возможно косания не прошли, а если были бы исключения тогда на экране я увидел бы сообщения о исключении Таргет визуализации ?
    Если в конфигураторе был выбран режим обработки исключений с отображением информации о них на экране - то да.
    Но судя по вашей информации ("индикация связи и логика работают") - у вас исключения уровня приложения не происходит.
    Возможно, происходит исключение в контексте задачи визуализации.
    Чтобы более детально изучить проблему - вам нужный организовать удаленный доступ к ПК, с которого можно подключиться к СПК.

  4. #494

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Подскажите какое минимальное значение времени для циклической задачи в СПК?

    1 мСек. Так?

    А есть ли у Овена контроллеры с меньшим временем цикла?

  5. #495
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,931

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Добрый день.

    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Подскажите какое минимальное значение времени для циклической задачи в СПК?
    1 мСек. Так?
    Рекомендуемое минимальное время - 10 мс. Это указано в РЭ:

    2024-12-17_13-34-54.png

    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    А есть ли у Овена контроллеры с меньшим временем цикла?
    Есть. Собственно, у всех остальных контроллеров ОВЕН меньшее время цикла - это касается ПЛК210 и ПЛК1хх.

  6. #496

    По умолчанию

    Спасибо за ответ.
    (я думал вы ушли в отпуск или уволились )

    У СПК я ставлю 1 мСек и задача отрабатывается нормально, длительно, стабильно. Фактическое время - 165мкСек.
    В СПК меньше 1 мСек установить нельзя.

    А какое минимальное время в ПЛК210?

  7. #497
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,931

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    А какое минимальное время в ПЛК210?
    Рекомендуемое минимальное время - 3 мс. Это указано в РЭ ПЛК210.
    Вы можете на свой страх и риск ставить и меньшие значения (по сравнению с указанными в РЭ), но стабильная работа в этом случае не гарантируется - ни для СПК, ни для ПЛК.

  8. #498

    По умолчанию

    Здравствуйте. Имеем СПК 107. Прошивка spk1xxm01 2.4.0923.1000, /dev/root использован на 100.00% (145.25 МиБ). Внезапно стала отваливаться web-визуализация, браузер сообщает о недоступности страницы, при этом по ip на сам СПК зайти можно. В настройках так же недоступен просмотр визуализации, остальные пункты меню доступны. Задача выполняется, все модули, которые работают по modbus TCP учавствуют в обмене с СПК, на мониторе СПК визуализация отображается, кликабельна, обмен по RS отваливается. Перезагрузка возвращает все в штатный режим. Такое "осчусчение" что проблема с какой-то памятью (типа заполнена).... прошу направить на путь истинный и дать рекомендации. Заранее благодарю.
    ЗЫ: накопитель имеет износ 1%

  9. #499
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,931

    По умолчанию

    Добрый день.

    Цитата Сообщение от ShivA Посмотреть сообщение
    Ппрошу направить на путь истинный и дать рекомендации.
    Добрый день.
    Рекомендация - связаться со мной по телеграм (см. в подписи) или с support@owen.ru и продемонстрировать проблему по AnyDesk.
    Судя по по описанию - можно предположить, что в проекте есть утечка файловых дескрипторов.

  10. #500

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Да, как обычно, через узел Screen.
    Но теперь "нулевый" уровень яркости соответствует очень тусклому экрану, а не полностью отключенному.
    Теперь экран выключить полностью нельзя? Или есть способы?

Страница 50 из 51 ПерваяПервая ... 4048495051 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 738
    Последнее сообщение: 01.06.2026, 17:39
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42
  4. ETHERNET в СПК1хх
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •