Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
Я повидал на своём веку больше сотни котельных, и никогда не видел подпитку контура отопления регулирующим клапаном. Всегда с этим успешно справляются электромагнитные клапана. Либо подпиточные насосы, если подготовленная вода берётся из накопительной ёмкости.
Что это ещё за постоянная утечка из замкнутой системы? Вы, кажется, пытаетесь бороться с поносом с помощью пробки? Эта утечка подготовленной воды спускает ваши деньги в канализацию.
У вас там хотя бы расширительный бак имеется? Он накачан как следует и работает?
Вы наверно путаете котловой и сетевой контур.Котловой там подпитка подпиточным насосом из деаэратора умягченной водой у нас так сделано.Сетевой контур имеет постоянные утечки, операторы постоянно регулируют расход задвижкой что бы держать давление в трассе на уровне 3 бар.Видать не все видели.Утечка имеется ввиду где то не держит задвижка на трассе где то сгнил участок трубы, где то жильцы домой сливают воду с отопления для своих личных нужд.Вы этого не знали если сталкивались с котельными.