Показано с 1 по 10 из 49

Тема: МВ110-8А

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SlavikP Посмотреть сообщение
    Периодически возникает ошибка "нет связи с АЦП" что это такое, и как лечится?
    Модуль стоит вместе с 5 другими, ошибка только на нем. Модуль меняли на новый аналогичный, ошибка появляется снова.
    Настройки модуля: 38400,8,n,1 ModbusRTU ID=3
    Канал1 off (резерв)
    Канал2 off (резерв)
    Канал3 PT100
    Канал4 4..20мА (датчик давления овен)
    Канал5 4..20мА (клапан ВОГЕЗ, датчик обратной связи)
    Канал6 4..20мА (клапан ВОГЕЗ, датчик обратной связи)
    Канал7 4..20мА (клапан ВОГЕЗ, датчик обратной связи)
    Канал8 4..20мА (клапан ВОГЕЗ, датчик обратной связи)
    Резисторы на каналах 4..20мА стоят, контакт есть, все в норме.

    после сброса питания снова работает случайное время (3..12 часов) и снова появляется ошибка по всем каналам.

    Поймал момент "нокаута" модуля.
    Проверьте отсутствие замыкания внутренностей PT100 на корпус. Можно также попробовать пересадить его на 1 или 2 канал

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Проверьте отсутствие замыкания внутренностей PT100 на корпус. Можно также попробовать пересадить его на 1 или 2 канал
    аналогичный случай - нет связи с АЦП - ремонт - и только что забрал модуль из ремонта - неисправностей нет
    также был микс из трёх термосопротивлений и одного 4-20 и также модуль рандомно уходит в аут
    перебор вариантов вывел зависимость - как только сажаешь аналог - всё остальное также падает
    решения так и не нашёл, установка пока в резерве
    конфигуратор Мх110 в случае с 8А конечно пишет всякую ерунду, по которой диагностировать модуль и канал невозможно, лучше бы просто ток показывали, без своих комментариев

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    аналогичный случай - нет связи с АЦП - ремонт - и только что забрал модуль из ремонта - неисправностей нет
    также был микс из трёх термосопротивлений и одного 4-20 и также модуль рандомно уходит в аут
    перебор вариантов вывел зависимость - как только сажаешь аналог - всё остальное также падает
    решения так и не нашёл, установка пока в резерве
    конфигуратор Мх110 в случае с 8А конечно пишет всякую ерунду, по которой диагностировать модуль и канал невозможно, лучше бы просто ток показывали, без своих комментариев
    Тоже сталкивался с таким и есть подозрение, что источник этой ошибки - именно плохая изоляция одного из подключенных датчиков.
    Вообще эти 8А очень капризные, лучше поставить токовый преобразователь и взять модуль 8АС - с ними гораздо меньше проблем

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.06.2020, 18:05
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  3. Ответов: 7