Тема: ТРМ1032М странное поведение насосов ГВС

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,620

    По умолчанию

    1) Настроили в приборе график, идентичный Вашему. При температуре наружного воздуха +20 уставка принимает значение 41, согласно графику.
    Описанную Вами ситуацию удалось повторить, когда выставили настройки "Кол-во точек: 3". Пожалуйста, проверьте, какое количество точек задано в настройках графика уставки.
    Проверили, выставлено "Кол-во точек: 4".
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 26.01.2024 в 05:31.