Показано с 1 по 10 из 128

Тема: ПР205 Зависания и перезагрузки каждые сутки

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Немного из информационных материалов касаемо протоколов TCP и UDP
    1. TCP протокол подразумевает повторную передачу пакетов по которым не пришло подтверждения доставки от удаленного хоста, при чем неоднократно 12 попыток с экспоненциальным увеличением периода каждой последующей повторной отправки вплоть до 64 сек, потом сброс и выставление флага о недоступности
    http://dan.spb.ru/tcp_ip/tcp21.html
    2. Маршрутизатор или роутер при маршрутизации пакетов может помещать их в стек своей оперативной памяти или в так называемую очередь и потом чуть позже их "выплевывать" в сеть
    https://www.geeksforgeeks.org/packet...ng-in-routers/
    Из этого можно сделать вывод, как я предполагал выше, в одном из своих сообщений, что при потерях связи и её восстановлении эти пакеты могут пачками одним разом прилететь на ПР205 и его аппаратная часть или программно аппаратная часть с этим не справляется. В локальной сети такие проблемы при испытаниях будет проблематично имитировать, потому как если тупо выключить питание или выдернуть сетевой кабель у коммутатора, то ясен пень он там из буфера никакие пакеты не выплюнет, у него это не предусмотрено функционально в отличии от маршрутизатора или роутера. А вот связь через интернет (WAN) имеет достаточно много узловых точек с маршрутизаторами и при потерях связи механизм повторной передачи пакетов я думаю пытается обеспечить их доставку и долбит наш ПР205 как надо, после восстановления связи после таймаутов. У нас их на одном объекте только два наших, не считая провайдера местного и маршрута через остальные узлы самой WAN.
    Если на форуме есть специалисты в области сетевых технологий опровергните или подтвердите то что я тут написал
    Последний раз редактировалось zakhar81; 25.01.2024 в 19:52.

Похожие темы

  1. OPM запись данных только за последние сутки
    от andi_filon в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.07.2017, 11:01
  2. АСУ ТП мельницы 3-х сортового помола 250 т/сутки
    от chusovoy в разделе Наши проекты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.08.2016, 08:41
  3. Как на СП270 устанавливать бит каждые 5 сек
    от murdemon в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.11.2015, 20:59
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.08.2015, 16:13
  5. си8 и тм6, зависания
    от Ярославкин в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 11:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •