Тема: ТРМ1032М странное поведение насосов ГВС

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Здравствуйте. Проверим и вернемся с ответом.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  2. #2

    По умолчанию

    При подключении ко входу датчика наружного воздуха с фактической температурой +20 контроллер принимает значение уставки 58 как установлено
    , установлен отопительный график -35 90, -15 73, 0 58, +20 41
    Где то ошибка, может быть и при вводе графика?