Показано с 1 по 5 из 5

Тема: ПЛК210-04-CS - сбой с индикацией "DO3"

  1. #1

    По умолчанию ПЛК210-04-CS - сбой с индикацией "DO3"

    Здравствуйте!
    Похожие проблемы не раз появлялись в форуме.
    В моем случае, после изменения IP-адреса в разделе "Конфигурация Ethernet" появился периодический сбой с красной индикацией "DO3".
    За период "зеленых индикаторов" ПЛК пинговался и был доступен в WEB-конфигураторе.
    С помощью сброса к заводским настройкам в WEB-конфигураторе попытался устранить сбой.
    Сбой не устранился, но пропал доступ по WEB.
    Аппаратный сброс с заменой прошивки с флеш-USB/SD результатов не дал.
    Сейчас контроллер в циклическом режиме запускается, зажигает зеленые индикаторы и сразу переходит в ошибку с индикацией "DO3", и т.д..
    По Ethernet/USB не доступен. Аппаратный сброс с флешкой не идет, после отпускания сервисной кнопки издает не один длинный зв. сигнал, а два коротких.
    Прошу помочь с решением проблемы.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр П. Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Похожие проблемы не раз появлялись в форуме.
    В моем случае, после изменения IP-адреса в разделе "Конфигурация Ethernet" появился периодический сбой с красной индикацией "DO3".
    За период "зеленых индикаторов" ПЛК пинговался и был доступен в WEB-конфигураторе.
    С помощью сброса к заводским настройкам в WEB-конфигураторе попытался устранить сбой.
    Сбой не устранился, но пропал доступ по WEB.
    Аппаратный сброс с заменой прошивки с флеш-USB/SD результатов не дал.
    Сейчас контроллер в циклическом режиме запускается, зажигает зеленые индикаторы и сразу переходит в ошибку с индикацией "DO3", и т.д..
    По Ethernet/USB не доступен. Аппаратный сброс с флешкой не идет, после отпускания сервисной кнопки издает не один длинный зв. сигнал, а два коротких.
    Прошу помочь с решением проблемы.
    Добрый день.
    Если у вас есть кабель КС14 и проверенный конвертер USB/RS-232 - то можно попробовать удаленно восстановить работоспособность контроллера.
    Для этого напишите мне в telegram, пожалуйста (в подписи).

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за ответ!
    Подготовлю кабель и свяжусь с вами.

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый день!
    Евгению Кислову.
    Долго ждать КС14, плюс конвертер USB/RS-232...
    Имею проверенный конвертер USB/UART на FTDI и патч-корды RJ45. Смогу собрать платку с разъёмом RJ45, 232-TTL на приёмопередатчике типа MAX232. К ней конвертер USB/UART.
    Так будет быстрее.
    Подойдёт такой вариант?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр П. Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Евгению Кислову.
    Долго ждать КС14, плюс конвертер USB/RS-232...
    Имею проверенный конвертер USB/UART на FTDI и патч-корды RJ45. Смогу собрать платку с разъёмом RJ45, 232-TTL на приёмопередатчике типа MAX232. К ней конвертер USB/UART.
    Так будет быстрее.
    Подойдёт такой вариант?
    Если вся эта связка решит исходную задачу (подключиться с ПК к интерфейсу RS-232 контроллера) - то подойдет.

Похожие темы

  1. МУ110 с ПЛК210 "Шина не запущена"
    от KYakovlev в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.12.2023, 12:41
  2. ПР-102 периодически выпадает в ошибку "Сбой программы".
    от Captain Power в разделе Программируемые реле
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 10.11.2022, 10:27
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.11.2021, 16:13
  4. Март 2020. Свежая подборка статей на "Дзене" от "Датчиков ОВЕН"!
    от Алексей Сидорцев в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.04.2020, 17:32
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 21:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •