Показано с 1 по 5 из 5

Тема: ПЛК 110-30-М02 и МВ110-224.1ТД сбой связи по протоколу" Овен"

  1. #1

    По умолчанию ПЛК 110-30-М02 и МВ110-224.1ТД сбой связи по протоколу" Овен"

    ПЛК 110-30-М02 и МВ110-224.1ТД при связи по протоколу " Овен" считываются только дискретные значения
    0,125 ; 0,5 ; 2; 8 мВ . При связи по протоколу ModBus всё читается нормально. Все настройки и конфигурации одинаковы для обоих протоколов. С этого же порта параллельно опрашивается 1 канал МВ110-220.8АС. Для него всё корректно для обоих протоколов обмена. Что это может быть ?
    Последний раз редактировалось Syfix; 26.10.2021 в 08:49.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Syfix Посмотреть сообщение
    ПЛК 110-30-М02 и МВ110-224.1ТД при связи по протоколу " Овен" считываются только дискретные значения
    0,125 ; 0,5 ; 2; 8 мВ . При связи по протоколу ModBus всё читается нормально. Все настройки и конфигурации одинаковы для обоих протоколов. С этого же порта параллельно опрашивается 1 канал МВ110-220.8АС. Для него всё корректно для обоих протоколов обмена. Что это может быть ?
    Чтобы понять, что у вас не так, выкладывайте проект и скрины настроек не работающего протокола.
    И почему вы называете дискретными реальные значения 0,125 ; 0,5 ; 2; 8 мВ ?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.10.2021 в 14:13.

  3. #3

    По умолчанию

    Потому что только эти значения считывались при плавном увеличении нагрузки промежуточных не было. И всё читалось и статус и в виде физической величины , но дискретно.

  4. #4

    По умолчанию

    А представители Овена не скажут об этом пару слов?

  5. #5
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Syfix Посмотреть сообщение
    А представители Овена не скажут об этом пару слов?
    Добрый день.

    Все настройки и конфигурации одинаковы для обоих протоколов.
    Что странно, учитывая что протоколы абсолютно разные.


    Как выше писали - выкладывайте проект, покажите где и как вы опрашиваете модуль и что собственно не получается опросить.

    А проверить сам модуль не сложно:
    Подключите его к конфигуратору Мх110, он все читает как раз по ОВЕНу.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

Похожие темы

  1. ПР-102 периодически выпадает в ошибку "Сбой программы".
    от Captain Power в разделе Программируемые реле
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 10.11.2022, 10:27
  2. Помогите разораться с ОВЕН МСД-200. "Нет связи"!
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.09.2021, 16:20
  3. Март 2020. Свежая подборка статей на "Дзене" от "Датчиков ОВЕН"!
    от Алексей Сидорцев в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.04.2020, 17:32
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 17:43
  5. соединить плк150 и трм201 по протоколу "овен"
    от Сергей_К в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 11:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •