Цитата Сообщение от Dron-80 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Помогите решить проблему.
Пробуем эксплуатировать 2 водогрейных котла при помощи КТР-121.24.01.10. В обвязке котлов присутствует КЗР . Всего в каскаде 4 котла работающих на котловой контур. Обвязка всех котлов идентична (с КЗР на каждом котле с целью защиты котла от холодной обратки с теплосети и гидравлического отделения котла в простое). На всех котлах стояли блоки управления стороннего производителя. По причине выхода из строя 2ух блоков управления было принято решение заменить на КТР.
В связи с разными блоками управления котлами было принято решение управлять каскадом из 4-ех котлов и общекотельной автоматикой- свободно программируемым контроллером. В процессе реализации задуманного возникли вопросы.
Вопросы:
1. Как реализовать, чтобы при работе в каскаде, во время простоя котла, КЗР автоматически отсекал котел от котлового контура? По инструкции, как я понял, данная функция реализуется только в связке с КТР-121.х.02.41;
2. Как реализовать, чтобы котловой модуль КТР по команде от свободно программируемого контроллера переходил в режим "Ведомый" или "Ведущий", т.е. переходил в режим внешнего управления?
3. Можно ли реализовать функцию горячего резерва котла, когда котел в каскаде, продолжительное время находится в режиме "Ведомый", автоматически подогревался?

Возможно ли реализовать данные функции?

P.S. На момент написания темы- в КТР стоит последнее обновление.
Здравствуйте.

Продублируйте, пожалуйста, мне на почту эти вопросы.