Емкость набралась. По нашим расчетам примерно 80 литров пермеата(в 100л емкости). По трендам наблюдаем повышение температуры от работающего насоса и УФ лампы являющихся источником основных теплопритоков. По трендам видно что при росте температуры Уровень УЭП и уровень в емкости относительно стабильны. Постарался увеличить пропорционально тренды чтобы видеть значительные колебания. Можно сказать что температурная компенсация в ПР200х8 работает корректно.
Для отключения набора в емкости расположен поплавковый клапан. Пока это наш рабочий элемент управления уровнем в емкости. НО если схема заработает вполне возможно управление будет передано кондуктометрическому уровнемеру с использованием электромагнитных клапанов управлением подачи воды в емкость....а поплавковый клапан будет оставлен как дополнительная защита от перелива.
Далее будем моделировать различные уровни УЭП и отрабатывать формулу компенсации изменения удельной электропроводности. В принципе поразмыслив на первом этапе математическую модель можно отработать средствами самой SCADA. тут имеются практически все необходимые математические функции и можно вывести для проверки как пересчитанные значения так и их первичные значения... будем пробывать.