Сообщение от
Григори
Всем доброго времени суток, разрабатываю блок для подсчета показаний
с импульсного счетчика на ST. Общие показания сохраняются спокойно и после отключения питания остаются,
но временные показания (сутки, час, месяц, год) слетают после отключения питания.
С чем может быть связан сброс? Программу прилагаю.
Прибор: ПР200-24.2.2.0
З.Ы.: смею высказать свою теорию, что из-за несовпадения даты с сохраненной в локальные переменные блока при повторной подаче питания.
Вы же сами всё обнуляете, например кусок кода
Код:
if i_nowDay <> l_day then
l_FlowDay := 0; // Зачем здесь обнуление?
l_day := i_nowDay;
end_if
Сначала присваиваете l_FlowDay := i_FlowDay; а потом в коде обнуляете l_FlowDay := 0; // Зачем здесь обнуление? И так везде