Вот, создал новый проект с блоком STD_PID
Вот, создал новый проект с блоком STD_PID
Последний раз редактировалось KIPEZ; 27.12.2023 в 20:29.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Этот проект создал для примера, а на реальном СПК запускаю другой проект с блоком STD_PID с привязанными к каждому входу переменными, отличными от нуля. На выходе блока ничего не происходит даже при включении ручного режима. Отправил пример только с этим блоком, чтобы не усложнять поиск по реальному проекту.
Последний раз редактировалось KIPEZ; 27.12.2023 в 20:24.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Ошибки появились из-за того, что вы удалили менеджер визуализации.
В вашем проекте значение PV_TIME не меняется, так что блок все равно не будет работать.
Если создание тестового проекта для демонстрации проблемы вызывает такие сложности - то свяжитесь со мной через телеграм (в подписи) и обеспечьте доступ по AnyDesk.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Коммерческая тайна?
1212121212.png