Показано с 1 по 10 из 16

Тема: Отключилась библиотека

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    Unhappy

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Ваш пример не показателен - он просто не будет работать.
    Начните со своего реального проекта - вырезайте из него всё, что не будет затрагивать вашу проблему с STD_PID.
    После этого выкладывайте получившуюся версию проекта.
    Попробовал вырезать всё лишнее, появилась куча ошибок теперь
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip pid.zip (63.17 Мб, Просмотров: 3)

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KIPEZ Посмотреть сообщение
    Попробовал вырезать всё лишнее, появилась куча ошибок теперь
    Ошибки появились из-за того, что вы удалили менеджер визуализации.
    В вашем проекте значение PV_TIME не меняется, так что блок все равно не будет работать.
    Если создание тестового проекта для демонстрации проблемы вызывает такие сложности - то свяжитесь со мной через телеграм (в подписи) и обеспечьте доступ по AnyDesk.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KIPEZ Посмотреть сообщение
    Попробовал вырезать всё лишнее, появилась куча ошибок теперь
    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Ошибки появились из-за того, что вы удалили менеджер визуализации.
    В вашем проекте значение PV_TIME не меняется, так что блок все равно не будет работать.
    Если создание тестового проекта для демонстрации проблемы вызывает такие сложности - то свяжитесь со мной через телеграм (в подписи) и обеспечьте доступ по AnyDesk.
    Коммерческая тайна?
    1212121212.png

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Коммерческая тайна?
    1212121212.png
    Вы, как обычно, не очень внимательны, и открыли проект, который KIPEZ выложил вчера, а не сегодня.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Вы, как обычно, не очень внимательны, и открыли проект, который KIPEZ выложил вчера, а не сегодня.
    Нет, именно сегодняшний, зря вы так, пока добавлял визуализацию, чтоб не было ошибок Вы уже ответили...ффффф1.png

    Просто мое предыдущее сообщение было направлено на исправление ошибки, но пока исправлял... Поэтому и Ваше сообщение включил...
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 28.12.2023 в 07:13.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Коммерческая тайна?
    1212121212.png
    Не, сделал так, чтобы по минимуму места занимал.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Ошибки появились из-за того, что вы удалили менеджер визуализации.
    В вашем проекте значение PV_TIME не меняется, так что блок все равно не будет работать.
    Если создание тестового проекта для демонстрации проблемы вызывает такие сложности - то свяжитесь со мной через телеграм (в подписи) и обеспечьте доступ по AnyDesk.
    Понял, поправил, ошибки исчезли.
    А подскажите, что подставить в PV_TIME? По инструкции к блоку не совсем понятно.
    Если поставлю правильный PV_TIME, то должно заработать, надеюсь, поэтому пока что удаленное подключение не требуется.

  8. #8
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KIPEZ Посмотреть сообщение
    Понял, поправил, ошибки исчезли.
    А подскажите, что подставить в PV_TIME? По инструкции к блоку не совсем понятно.
    Если поставлю правильный PV_TIME, то должно заработать, надеюсь, поэтому пока что удаленное подключение не требуется.
    Если вы используете наши модули ввода - то в PV_TIME нужно подставить значение параметра "Циклическое время измерения" соответстующего канала модуля.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Если вы используете наши модули ввода - то в PV_TIME нужно подставить значение параметра "Циклическое время измерения" соответстующего канала модуля.
    Да использую в данном случае МВ210-101, теперь вот такая ошибка:111.PNG
    Обновленный проект прикрепляю
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip pid2.zip (63.17 Мб, Просмотров: 3)

  10. #10
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KIPEZ Посмотреть сообщение
    Да использую в данном случае МВ210-101, теперь вот такая ошибка:111.PNG
    Обновленный проект прикрепляю
    Свяжитесь со мной через телеграм (в подписи) и обеспечьте доступ по AnyDesk.
    В течение ближайшего получаса или завтра утром.

Похожие темы

  1. XML библиотека для 3.5
    от keysansa в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.05.2021, 17:24
  2. Библиотека unm.lib
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 20.11.2018, 18:27
  3. Библиотека для ПЧВ
    от evgeni293 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.10.2016, 20:41
  4. Библиотека ST
    от иван50 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.10.2015, 10:57
  5. Библиотека UNM
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.01.2012, 17:15