  1. #16
    Пользователь
    Регистрация
    21.02.2021
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    57

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Не ok.
    Знаю что не ок. Я об этом уже больше месяца твержу. Не понял

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Должно быть - см. п.1.
    Какой из пунктов 1? Если этот - 1.t.out в модуле установить в 10сек... то это сделано.

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Запись в 0 в [50] (уточнить - см. выше) как видим - есть.
    Интересно на основании чего сделан такой вывод?(риторический вопрос) Там и был 0, соответственно ничего не поменялось. Скажу больше, что при записи 1,2,3 и т.д в регистре 50 все равно 0.

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Через 8Р.Do1 и 8Р.Do8, параллельно, поключаем 1 (одну) лампочку.
    Дальше всё тоже самое но пишем 129 (сто двадцать девять)
    Интересно чем поможет подключенная лампочка, или модуль работает только под нагрузкой на выходах? (риторический вопрос)
    Можете не отвечать, этот пункт у меня асооциируется с - делай как сказано, а я пока посмеюсь.
    Без обид, но это безполезное телодвижение. Я могу вам сразу сказать результат будет один и тот же и с подключенной лампочкой и без - выходы не срабатывают.