Цитата Сообщение от spitefulbeaver Посмотреть сообщение
Добрый день. Тоже столкнулся с проблемой.

Суна 122.04.20 Версия 2.7.1 от 11.07.2023

Не сохраняются настройки ПИД Ти и ПИД Тд всегда 0.
Можете прислать измененную прошивку. spitefulbeaver@gmail.com

Еще вопрос: а будет ли реализован механизм отключения функции каскада, у нас дом не большой и обычно хватает одного насоса, только чередование. Было бы хорошо, чтобы в настройках - Каскад - Активирован (Да/Нет).
По почте списались, есть новая прошивка в owen configurator 2.8.1, исправляет "ПИД Ти и ПИД Тд всегда 0".
По режиму только один насос, без каскада, но с сохранением чередования ждем ответа.