Цитата Сообщение от Михаил Троицкий Посмотреть сообщение
В руководстве на МВ210-101 указано, что именно длина кабеля питания модуля не должна превышать 30 метров, а длина линии связи для 4..20мА не более 100 метров. Все четко. На МУ210-502 как-то размыто, вот и возник вопрос.
Ну так это модуль ввода, требующий по крайней мере активного токового входа, и это забота не модуля, а стороннего устройства.
А тут модуль вывода, и чтоб он был активным его надо запитать кабелем не длиннее 30 метров (ну мы же питаем напряжением, вот и ограничение), а сам токовый выход согласно ограничениям на используемые сигналы. Если ток, то до километра, если напряжение, то чуть чуть.

Я так думаю...©