Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Master SCADA 3 + МУ 110-32Р: не переключаются выходы

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #6

    По умолчанию

    Благодарю, курс стОящий, многие вопросы автоматически отпали по мере освоения.

    В общем - по плану-минимуму я победил.

    Опишу здесь, что и как. Может быть: кому-то поможет, у кого аналогичная задача стоит.
    Сразу только условимся, что я - нуб, и задача решена "в лоб" и совершенно неэлегантно. Вероятно: я сам над её решением буду истово ржать, спустя какое-то время, когда в материале лучше разберусь.

    Вводная:
    1. То ли лыжи не едут, то ли какой-то конфликт версий, но с Owen OPC Server работает нестабильно: иногда выход остаётся "висеть" включенным, несмотря на отжатую кнопку и значение "0" на выходе переменной, и наоборот - не включается, хотя кнопка нажата, и в переменную записалось значение "1000" (допускаю, что где-то накосячил и недоразобрался с обратными связями). В то же время при работе через MasterOPC Universal ModBus Server - всё ОК, всё переключается стабильно. Поэтому работать будем через MasterOPC Universal ModBus Server;
    2. Будем полагать, что к решению задачи мы подходим, уже зная, на каком порту, с какими параметрами связи и с каким сетевым номером висит наша исполнительная железяка (просто оставим необходимость с этим разбираться за рамками темы, т.к. ответ будет слишком "раздут"). Поясним только, что в нашем случае это RS-485, COM20, 9600/8/N/1, сетевой номер 16;
    3. Будем полагать, что к решению задачи мы подходим с уже созданным описанием исполнительного устройства в MasterOPC Universal ModBus Server, и знаем, что в какие регистры надо писать, почему это именно так, и какова разрядность данных. Поясним, что в случае с МУ 110-32Р значения всех 32 выходов лежат в регистрах ModBus с адресами с 0 по 31 [0x1F]. Это описано на 38й странице мануала. Соответственно - в MasterOPC Universal ModBus Server теги у нас будут с соответствующими адресами и разрядностью;
    4. Будем полагать, что решающий задачу прошёл первый раздел вышеприведённых курсов, и уже ориентируется в интерфейсе MasterSCADA и базовых элементах. Если нет, то - надо это устранить.

    Решение:
    1. Запускаем MasterOPC Universal ModBus Server и MasterSCADA, делаем новый проект.
    2. Подцепляем в Систему MasterSCADA MasterOPC Universal ModBus Server, создаём объект, назначаем объекту компьютер, и импортируем в компьютер три тега с нашего устройства (если надо "дёргать" больше, чем тремя выходами - тегов в OPC надо создавать больше, и импортировать, соответственно, тоже не три, а столько, сколько надо):
    11_1.png
    3. Добавляем в Объект три команды и три расчёта, даём осмысленные имена, тип команд меняем на "дискретный":
    11_2.png.
    4. Связываем теги Системы с соответствующими расчётами Объекта (тащим drag-n-drop'ом теги на расчёты):
    11_3.png
    5. Задаём формулы для расчётов. На вход расчёта подаём наши команды (на вход первого расчёта - первую команду, на вход второго - вторую, и т.д.), с выхода расчёта будем снимать значение вычисления по формуле, где вход умножается на 1000 (т.к. 0 в регистре - это значение ШИМ на соответствующем выходе "всегда выключено", а 1000 в регистре - это значение ШИМ на соответствующем выходе "всегда включено"). Убеждаемся, что у входа формулы тип данных подтянулся "логический":
    11_4.png
    6. Создаём объекту мнемосхему. На мнемосхему тащим наши команды drag-n-drop'ом правой кнопкой мыши и назначаем им отображение "кнопка". Меняем кнопкам на мнемосхеме надписи на осмысленные. Меняем кнопкам флаг "Кнопка с фиксацией" на "Истина":
    11_5.png
    7. Сохраняем проект. Запускаем. Переходим на мнемосхему. Тыкаем в кнопки, смотрим на МУ 110-32Р. Наблюдаем соответствие. Приходим в состояние глубокого удовлетворения
    11_6.jpg11_7.jpg11_8.jpg11_9.jpg11_10.jpg

    Если что-то не так - идём проверять типы данных, соответствие выходов расчётам, формулы.
    Последний раз редактировалось Abr; 12.12.2023 в 10:39.

Похожие темы

  1. ПР200(x2 rs-485 )->modbus-rtu->OPC(SCADA)-master + панель СП3хх-master
    от asutp_ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.05.2020, 09:54
  2. Master Scada v3.5
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.10.2018, 14:30
  3. ПЛК73 не переключаются светодиоды
    от RomAl в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.07.2015, 17:48
  4. Master Scada - SQL server - Master Scada
    от vvu2011 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.03.2014, 16:42
  5. Master Scada И ТРМ 202
    от Litvinov Aleks в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 21:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •