Мне понятно. Это четыре ОТДЕЛЬНЫХ выключателя, и от каждого приходит своя фаза.
Дальше можно так:
1. Решить, что ещё будет работать на ПРке. Если только вентилятор - то вообще не брать ПР200, и взять какое-нить ПР100. Оно дешевле, и входов-выходов у него меньше.
Если будет что-то ещё (может защита от протечек, свет, обогрев крыши) - то брать ПР200.
2. Чтобы ПРка корректно работала, фаза питания ПРки и включателей должна быть одна и та же.
Если это не так - то можно в щит после каждого выключателя поставил реле, а контактами реле коммутировать входы ПРки.
3. Финт ушами в следующем.
У меня в этой статье про программирование ПРок для новичков описан протой блок вентилятора по кнопке:
https://cs-cs.net/owen-pr100-pr102-p...ramming-modbus
У этого блока (точнее, куска кода) есть два входа:
* Кнопка
* Принудительное выключение - bVentReset
Нам нужно сделать вот что:
* При включении любого выключателя должна нажиматься "Кнопка" моего блока вентилятора
* При выключении любого выключателя должен выдаваться сигнал bVentReset
Это делается так:
Каждый выключатель пропускается через R_TRIG и F_TRIG параллельно, и они соединяются по OR.
Рисую вот кусочек. Здесь I1, I2, I3, I4 - это входы выключателей.