Цитата Сообщение от YSandman Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Приобрёл контроллер СУНА-122, алгоритм 04.20, прошивка 2.7.1
При настройке обнаружились такие проблемы:
1. При изменении времени интегрирования с клавиатуры устройства значение сохраняется, но при последующем просмотре опять становится 0.
2. С временем дифференциирования то же самое.
3. При подключении прибора к компьютеру, прибор выходит на связь, но стоит только в процессе работы включиться хоть одному контактору- связь с прибором теряется до последующего переподключения кабеля USB.
4. Нет возможности ввода времени дифференциирования меньше 1. Т.е. 0,8 или 0,5. В моём случае ПИД работает очень медленно.
5. В конфигураторе перепутан местами тип управления локальный/дистанционный.
6. С клавиатуры прибора, после изменения заводского значения верхней границы датчика 16 бар, не удалось ввести значение 10. Только 9.99. Через конфигуратор записалось 10.

Но больше всего огорчило и отняло времени отсутствие внятного описания процесса настройки ПИД регулятора. В моём случае получилось всё с точностью до наоборот, а не как написано в инструкции на прибор.
Здравствуйте!
Замечания по п.1,2,4,5 подтверждаю. Напишите мне пожалуйста на почту, по готовности вышлю вам скорректированную версию ПО.
По п.3 прошу обратить внимание, что USB не является промышленным интерфейсом, поэтому конфигуррование прибора с ПК лучше осуществлять при выключенном оборудовании.
По п.6 для изменения редактируемого разряда используйте сочетание клавиш alt+стрелка вверх или вниз, если не разберетесь, то на почте тоже сообщите, я вам вышлю видео.