...иногда мне кажется, что ты себе ник выбрал верно в стиле "Эх, Валенок ты, Валенок".
1. СТАРЫЕ Мх110 в конфигураторе ВСЕГДА работают по протоколу "ОВЕН".
2. Протокол ОВЕН требует того, чтобы адреса модулей отличались друг от друга на число каналов модуля, а не шли подряд. Про эту его особенность мне говорили ещё в 2016 году. Когда этот щит заказывали: https://cs-cs.net/shhit-dlya-kvartiry-plk-oven
3. Адрес 32 был предложен для опыта, чтобы не высчитывать что-то там, а проверить догадку.
Если что-то не так - пиши пожалуйста развёрнуто, а не по твоей схеме "написикнул и дальше побежал".
Ну, это потом можно будет попросить поправить. Или не прикрывать лавчоку. Будет топить за обратную совместимость и поддержку протоколов. Типа, если есть поддержка Modbus - то извольте поддержать все адреса полностью.





Ответить с цитированием