Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
Уточните, какое содержание и форма должны быть у этого письма.
Форма свободная, на вашем бланке.

Содержание примерно такое:

Данным информационным письмом сообщаем, что библиотека Owen Vendor Protocol (версия3.5.17)
разработанная нашей компанией для организации опроса счетчиков энергии контроллерами СПК1хх, ПЛК2хх,
не работает с электросчетчиками Меркурий234 в которых не реализована функция ускоренного чтения вспомогательных параметров.
Электросчётчики без указанной функции имеют ВПО с х.хх.х.хх по 5.56.1.58 включительно.

Ускоренное чтение вспомогательных параметров реализовано начиная с ВПО 5.56.1.59 от 11.09.2023
Для обновления ВПО необходимо связаться сервисный центр Инкотекс https://www.incotexcom.ru/support
Если вам необходимо организовать опрос электросчетчиков Меркурий234, при помощи решений компании Owen,
то при закупках нужно ориентироваться на дату производства электросчетчиков не ранее октября 2023 года или смотреть ВПО.

Номер ВПО можно увидеть через ПО "Конфигуратор универсальный" 1.8.08 на форме "Служебная информация" или
через ПО "Конфигуратор СПОДЭС" на форме "Паспортные данные".
В счётчиках без литеры X (выпускаются в модификациях на 3*57.7/100В) ошибка ускоренного чтения вспомогательных параметров не возникнет.


Как то так. Орфографические ошибки и неточности прошу исправить