Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Форма свободная, на вашем бланке.
Содержание примерно такое:
Данным информационным письмом сообщаем, что библиотека Owen Vendor Protocol (версия3.5.17)
разработанная нашей компанией для организации опроса счетчиков энергии контроллерами СПК1хх, ПЛК2хх,
не работает с электросчетчиками Меркурий234 в которых не реализована функция ускоренного чтения вспомогательных параметров.
Электросчётчики без указанной функции имеют ВПО с х.хх.х.хх по 5.56.1.58 включительно.
Ускоренное чтение вспомогательных параметров реализовано начиная с ВПО 5.56.1.59 от 11.09.2023
Для обновления ВПО необходимо связаться сервисный центр Инкотекс https://www.incotexcom.ru/support
Если вам необходимо организовать опрос электросчетчиков Меркурий234, при помощи решений компании Owen,
то при закупках нужно ориентироваться на дату производства электросчетчиков не ранее октября 2023 года или смотреть ВПО.
Номер ВПО можно увидеть через ПО "Конфигуратор универсальный" 1.8.08 на форме "Служебная информация" или
через ПО "Конфигуратор СПОДЭС" на форме "Паспортные данные".
В счётчиках без литеры X (выпускаются в модификациях на 3*57.7/100В) ошибка ускоренного чтения вспомогательных параметров не возникнет.
Как то так. Орфографические ошибки и неточности прошу исправить![]()