ВРУ_11.1.3_Ввод2_56.jpg
Это тоже не то ?
Добрый день!
Ответ от поддержки Инкотекс:
Ускоренное чтение вспомогательных параметров реализовано начиная с ВПО 5.56.1.59 от 11.09.2023.
Для обновления ВПО счётчика его надо будет отправлять в сервисный центр Инкотекс https://www.incotexcom.ru/support
При закупках нужно ориентироваться на дату производства не ранее октября 2023 года или смотреть ВПО.
Номер ВПО можно увидеть через ПО "Конфигуратор универсальный" на форме "Служебная информация" или через ПО "Конфигуратор СПОДЭС" на форме "Паспортные данные".
В счётчиках без литеры X (выпускаются в модификациях на 3*57.7/100В) ошибка ускоренного чтения вспомогательных параметров не возникнет.
Добрый день!
Я не нашел в указанных формах в ПО "Конфигуратор универсальный" на форме "Служебная информация" или через ПО "Конфигуратор СПОДЭС" на форме "Паспортные данные". (Скрин прилагаю)
Посмотрите пожалуйста, подобные цифры есть на скрине из ПО "Конфигуратор СПОДЭС" слева внизу, "версия сборки", это оно?ВРУ_11.1.2_Ввод2_52.jpgВРУ_11.1.2_Ввод2_52 меркурий.jpg
Я думаю, это версия конфигуратора.
ВПО, о котором говорит саппорт Инкотекс, обозначается вот так:
mercury_vpo.jpg
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Литера Х это в названии вы имеете ввиду, ARTMX2-03 DBR.R ?ARTMX2-03 DBR.R_№52.jpg
Я скачал крайнюю версию универсального конфигуратора. 1.8.08.
Посмотрю с её помощью, может покажет этот параметр.
Действительно, оказалась версия конфигуратора немного не та (1.8.04), при считывании не было параметра "Неметрологическая часть".ВРУ_11.1.1_Ввод1_93_Панель4.jpgВРУ_11.1.1_Ввод1_93_Панель4.jpg
Получается данные модели не будут работать с библиотекой OVP?
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk