Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
Мне не дисплей помешал, а индикатор (бит)
Одновременно обращение к битам 4х50 бит 0 и регистру 4х50 через дисплей не работает ни на одной доступной мне панели типа СП310 и К...o.
Поэтому к битам надо обращаться как 0х номер бита, а к регистрам 4х номер регистра.

Вы можете один раз просто сделать то что написано, и сообщить результат? Или ещё 2 недели будем препираться?
Т.к. для чтения регистра 4х50 нужна команда (функция) 16, а панель по умолчанию использует 6, то и не получится через дисплей прочитать.
Нужно переключить панель на использование 16 функции
Используйте системный бит PFW36.2(для порта Download -PFW26.2) в состояние ВКЛ для выбора функции записи 0x10
Это нужно проделать один раз после загрузки программы (например ф.областью или кнопкой), выключить панель и включить