В слейве ПЛК надо выставить слейв адрес, настройки порта, например 1115200 8N1 и RTU,
адреса в слейве начинаются с 0, соответственно в Панели тоже с 0 и дальше1 Слейв ПЛК.jpg
В слейве ПЛК надо выставить слейв адрес, настройки порта, например 1115200 8N1 и RTU,
адреса в слейве начинаются с 0, соответственно в Панели тоже с 0 и дальше1 Слейв ПЛК.jpg
Какой нафик 71, адреса с 0, написал же. Первые 2 байта в слейве -адрес 0 в панели.
Для 32 битных переменных, адреса должны быть чётные, типа 6,8,10,12 и т. д. ( если получается не чётный, добавляете впереди ещё 2 байта)
3х0 чтение 0 адреса, 4х0, чтение и запись 0 адреса и далее.
Последний раз редактировалось kondor3000; 28.11.2023 в 19:07.
Последний раз редактировалось 1exan; 28.11.2023 в 19:21.
Вообще - да😄 Никогда именно так это не реализовывал с Овеном , и стало интересно, делал ли так кто-то уже или нет. С сименсом только так и делаю, очень удобно. Просто, возможно этот драйвер используется для каких либо других устройств, и с плк 110 действительно это не прокатит ...