Цитата Сообщение от n_zelenev Посмотреть сообщение
Пр200 в режиме мастер он запишет регистр значение регистра 512 в частотник , а не в себя ???
В режиме слэйв ПР200 все передает хорошо. ОPC сервер OWEN если пр200 в слэйв режиме создаю к примеру пременную 512 регистр опрашивает нормально, проблема то в мастере не могу опросить опс сервером ПР200
Вам же уже всё расписывал. ПР200 мастер читает 3202, в программе присваиваете сетевую переменную мастера в сетевую переменную в слейве.
В слейве 64 регистра с 512-575. Из слейва читаете Скадой.