Показано с 1 по 10 из 12

Тема: ПР200 Проблема передачи переменной в Scada систему

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Скопируйте в любую сетевую переменную то, что вы читаете из частотника. И не важно в куда 3202 -> 512 и т.д. где есть место.

    Scada (любая) все равно не сможет ЧЕРЕЗ ПР читать регистр частотника, так в чем проблема то ?
    Пр200 в режиме мастер он запишет регистр значение регистра 512 в частотник , а не в себя ???
    В режиме слэйв ПР200 все передает хорошо. ОPC сервер OWEN если пр200 в слэйв режиме создаю к примеру пременную 512 регистр опрашивает нормально, проблема то в мастере не могу опросить опс сервером ПР200
    Последний раз редактировалось n_zelenev; 27.11.2023 в 13:23.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от n_zelenev Посмотреть сообщение
    Пр200 в режиме мастер он запишет регистр значение регистра 512 в частотник , а не в себя ???
    В режиме слэйв ПР200 все передает хорошо. ОPC сервер OWEN если пр200 в слэйв режиме создаю к примеру пременную 512 регистр опрашивает нормально, проблема то в мастере не могу опросить опс сервером ПР200
    Вам же уже всё расписывал. ПР200 мастер читает 3202, в программе присваиваете сетевую переменную мастера в сетевую переменную в слейве.
    В слейве 64 регистра с 512-575. Из слейва читаете Скадой.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вам же уже всё расписывал. ПР200 мастер читает 3202, в программе присваиваете сетевую переменную мастера в сетевую переменную в слейве.
    В слейве 64 регистра с 512-575. Из слейва читаете Скадой.
    Я правильно понял, в настройках прибора создаю еще один интерфейс RS485 но уже слэйв, там создаю переменную VAR 512 регистр и к этой переменной привязываю уже перемененную регистр 3202 с мастера???????????????
    и в OPC сервере уже опрашиваю 512 регистр к которому в овен логик привязан регистр 3202?

Похожие темы

  1. изменение переменной ПР200 с кнопок и из SCADA
    от bovitan в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.11.2023, 13:53
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.10.2020, 12:21
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.07.2019, 11:34
  4. Помогите подобрать бесплатную SCADA-систему
    от gadgadgets@gmail.com в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.04.2018, 11:24
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.01.2009, 11:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •