Занимался подобным у клиента в доме но средствами SCADA. По ограниченной информации, предполагаю что Вы делаете для себя на бытовом оборудовании.
В моём понимании минимальный из удобных комплект:
1) ПР205 - В отличии от ПР200 имеет порт для подключение к локальной сети и интернету. Можно сразу и легко передавать данные в облако. И, главное, сообщать об авариях сразу на смартфон в приложение. В отличии от ПР103 есть дисплей и кнопки для управления.
2) Вентиляция, уверен, организована обычным канальным вентилятором. Выходов ПР, для их коммутации вполне достаточно. Если есть опасения - любое промежуточное реле. на сайте ОВЕН можно купить Kippribor по 500 рублей за канал управления.
3) Заслонка канальная китайская за 2 000 рублей в сборе. либо любой клапан с приводом.
4) обогрев, как правило, не нужен. Проще поиграть со временем проветривания. Если нужен - канальный нагреватель 600Вт стоит 1700р. Реле для регулировки мощности 1000.
5) Увлаждение. Мойка воздуха - самый простой вариант для небольших помещений. В отличии от ультразвука даёт уже "растворённую" в воздухе влагу, без конденсата/росы вокруг прибора
5.1) Подводим к мойке воду тонкой трубкой 4*6 и ставим электромагнитный клапан. Желательно через угольный фильтр SlimBB - так мойку придётся реже мыть.
5.2) снаружи на корыто мойки приклеиваем 2 копечных ёмкостных сенсора (он же сенсорная кнопка) - он будет определять когда воду доливать и прекращать.
Есть варианты с канальными увлажнителями, но там нужна разгонная камера, и за ними на порядок сложнее ухаживать в плане дезинфекции.
6) датчики температуры с сайта овна можно взять самые дешёвые. А вот по влажности - там есть только дорогие. Но если увлажнять воздух с помощью мойки - переувлажнить его у Вас не получится.
Но есть ещё пример - винная комната в подвале глубиной чуть больше 3 метров. Я там поставил только проветриватель с целлюлозным рекуператором, по тем временем обошёлся в 22 000. Он просто дует на малой скорости круглогодично. При этом плесень не растёт (в помещении установлен ещё один вентилятор перемешивающий воздух). Температура круглогодично около 19. Влажность оттуда никуда не уходит, благодаря свойствам целлюлозного рекуператора. По крайней мере все деревянные коробки от коньяков и деревянные бочки уже 7 лет в отличном состоянии.
При этом до моей модификации туда дула общая ПВУ, как результат повышенная влажность. плесень на деревянной отделке и пробке. Так что иногда самые простые и дешёвые решения - лучше.





Ответить с цитированием