donenko я вам задал несколько вопросов относительно вашего желания получения данных.
В общем кратко - нафига оно вам надо?![]()
donenko я вам задал несколько вопросов относительно вашего желания получения данных.
В общем кратко - нафига оно вам надо?![]()
Добрый день!
В технических характеристиках ПР-102 (да и у всех ПРов исполнения 24 В) указан диапазон 9В-30В (Номинальное 24В).
Вопрос 1: будет ли ПР-102 корректно работать от БП на 12В?
Вопрос 2: будут ли корректно отрабатывать дискретные входы при питании от БП 12В (т.е. логическая единица 12В)
Последний раз редактировалось Faxel; 08.07.2024 в 12:05.
Добрый день.
Вы вполне можете верить свойствам, определенным в РЭ на прибор. Они фактические, полученные после проведения тестирования всех узлов. И питания и срабатывания входов.