Друзья помогите пожалуйста считать частоту с частотника Регистр 3202, (переменная INT16).связь есть все работает передает на частотник задание , но считать текущую частоту не получается .
Подскажите новичку пожалуйста плиз
В чём проблема, после чтения целочисленной, конвертируйте во Float и разделите на 10.
Например получили 153, после конвертации и деления будет 15.3 Гц
Последний раз редактировалось kondor3000; 21.11.2023 в 16:03.