Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
Правильно понимаете, но зачем спрашивать то что можно посмотреть в симуляторе?!
И, например, если Вам нужно обратная зависимость, достаточно поменять значения(1 и 0) для выходного диапазона местами!
И, макрос с ограничением входного диапазона!
И, в менеджере компонентов должно быть описание его работы!
Я в симуляторе смотрел как он работает, но не понял для чего и как его использовать.Так как на выходе блока выходной переменной он мне выдавал полноценный сигнал от 4-20ма.Поэтому и подумал зачем он нужен.Извините за глупый вопрос а как считать значение которые получили на выходе аналоговом допустим 0,5 или 0,1 как перевести их в мА?Screenshot_1944444.jpg