Показано с 1 по 10 из 18

Тема: Выключать ПЧ или нет?

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #12
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,434

    По умолчанию

    Такое впечатление что Вы с Луны упали и не вчера, а только что, подобные темы уже были на форуме, я бы начал с этого(на вашем месте), в смысле, с поиска и прочтения этих тем!! В вашей установке осуществляется поддержание давления на уровне заданного?
    Я бы не стал обесточивать ПЧ, это может негативно влиять на его сроке службы и установил бы три датчика избыточного давления, по датчику на выходе каждого насоса до обратного клапана с подключением каждого в своему ПЧ и один в общую трубу(линию) с подключением к ПР. ПЧ сконфигурировал в режиме ПИД-регулятора, в случае выхода датчика из строя на время до приобретения нового обратную связь для работы ПИД-регулятора осуществлял с ПР по сети RS485. Мне кажется так будет надёжней! ПР осуществляет контроль и ротацию, если ПР выходит из строя, до приобретения нового ПР ротация и контроль осуществляется в ручную!
    По надёжности электроснабжения я бы предпочёл иметь два ввода, запитать ПЧ от разных вводов(каждый от своего) и соединить по "постоянке", сейчас клеммы с входом-выходом постоянного напряжения практически у всех ПЧ имеются! В смысле, при наличии напряжения хотя бы на одном из вводов любой из ПЧ будет работать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.11.2023 в 01:07.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.