Добрый день!
есть СП307 master и ПР200 slave и еще одно устройство slave
ПР200 "выдает" сигнализацию аварийного события (бит): 0, меандр 0,5 сек, постоянно 1.
необходимо состояние этого бита вывести как звук/лампочку на СП307
в обмене между ПР200 и СП307 ещё 30 разных регистров
нужно сделать так, чтобы меандр на СП307 звучал бы максимально в такт ПР200.
сейчас получается, что звук идет как-то без всякой синхронизации. прогадает на пару сек, появляется.
при этом звук на СП307 получаю по вкладке зуммер.
подскажите, как примерно такую задачу решать.