Привет всем.
Создал "Панель индикации для ПР200", подключил к транзисторным выходам.
Две светодиодные шкалы отображают наглядно два параметра, которые динамически выводятся в транзисторный порт.
Программа на ST - всё мигает как задано.
Перебрать все варианты подавая код на транзисторные выходы ПР200:
Включение светодиодов одиночное, по коду на входах D1, D2, D4, D8.Код:OutK1:=Sek.0; // разложить секунды OutK2:=Sek.1; // по битам OutK3:=Sek.2; // и отправить OutK4:=Sek.3; // в порт вывода
При быстрой смене кода индикация двух каналов как в магнитофоне.
Но проскакивают кратковременные вспышки некоторых светодиодов.
Это при переборе.
В статическом включении светит равномерно.
У кого есть возможность глянуть осциллографом на выходы К1-K4?
Похоже что выходы перед записью нового кода, сбрасываются в "0"???
При управлении, таким способом, нагрузками "иголки" недопустимы...
Можно управлять дополнительно 16-тю нагрузками при нужных драйверах.
P.S. Панель выпускается для своих задач за $15, чтоб не покупать похожее по конским ценам.




Ответить с цитированием