Показано с 1 по 10 из 281

Тема: Модули аналогового ввода МВ110

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maxidron Посмотреть сообщение
    Я извиняюсь, но что это изменит. Кнопка записи 4х присутствует и так и она не мешает всему остальному. В окнах слева только остается вбить адрес и данные кторые требуется записать и вуаля кнопка 4х... угадайте что.... Не работает. Наоборот помоему получилось очень даже наглядно, как запись в регистры не происходит. Но справеддливости ради я все таки сделал как вы говорите. Назначил кнопке функцию записи сразу в 3 регистра что бы не ошибиться 4х0049, 4х0050 и 4х0051 и кто бы мог подумать.... снова ни какой реакции.
    Читаю документацию... Регистр 51- состояние дискретных входов, только чтение... А вы туда записать пытаетесь? Или я что-то не понял?

    Возможно я не ту инструкция посмотрел... 210 модуль
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 10.11.2023 в 07:47.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •