У меня проект то элементарный, 3 входа и 3 выхода, ничего не выдумывал, чисто только для проверки.
У меня проект то элементарный, 3 входа и 3 выхода, ничего не выдумывал, чисто только для проверки.
Проект вроде рабочий, почему у вас отваливается подключение к Кодесис не понятно.
Попробуйте просто залить проект в ПЛК (потом создать загрузочный проект) и запустить эмуляцию панели и соединить их по RS485,
после запуска эмуляции панели по ПКМ, установите нужный COM порт и перезапустите эмуляцию.
Пример выложил.
Спасибо! Вроде, как то что то работает). Функция "Создать загрузочный проект" не доступна почему то. По поводу обрыва связи по RS-232 буду писать в тех.поддержку Овен.
Видео работы программы https://disk.yandex.ru/i/98GLKqq6cAcWTw