https://disk.yandex.ru/d/3Qw9yOgtjAEE9Q

Результаты.
Обратите внимание на переменную Var 3 Привязана к триггеру. Эта же переменная привязана к выходу ПР 200(управляем кулером)
Если переменная привязана к триггеру -то релюшка не управляется ,Ибо использование в Проекте -Да управляем только с кнопок Пуск и Стоп стенда.
Но стоит отвязать переменную от триггера и релюшка управляется. Ибо использование в Проекте-Нет.
Вот это я и имел ввиду.