ТСМ50 или ТСМ100 вот так включать нельзя.
Обязательно нужно 3 провода.
Последний раз редактировалось west; 09.11.2023 в 10:00. Причина: + график
Ничего не помогает. Фактическая температура обратки и так была выше требуемой.
Последний раз редактировалось belyi; 09.11.2023 в 05:33.
Реакция контроллера такая как будто ошибка датчика темп. наружки или одного из датчиков отопления но температуру он видит корректно. Датчики КТСП-Н Пт100 385. Параметр Р-01 установлен 5.
Выход с прибора Открыть Закрыть не перепутаны?